문제#

「행정기관 및 공공기관 정보시스템 안정성 고시」의 정보시스템 등급 분류와 재해복구시스템 구축 기준에 대하여 설명하시오.

출제 정보#

항목내용
토픽(대)BCP
토픽(소)DRS
출제모의_2016.06
유형공통
번호1

해설#

출제 배경 및 의도#

10-1~10-3이 일반적인 BCP/DRS 이론이었다면, 이 문제는 국내 공공부문의 법정 고시(행정안전부 「행정기관 및 공공기관 정보시스템 안정성 확보를 위한 지침」)에 근거한 실제 규제 기준을 묻는다. 공공정보화 사업을 수행하는 기술사에게는 이론적 DR 지식뿐 아니라, 실제 발주기관이 준수해야 하는 법정 등급 분류 체계와 그에 따른 구축 의무 수준을 아는 것이 필수적이다.

출제자는 정보시스템의 중요도에 따라 재해복구체계 수준이 차등화된다는 규제의 취지를 이해하고, 이를 실제 시스템 등급 판정과 DR 사이트 구축 기준에 연결할 수 있는지를 검증하고자 한다.

1. 정보시스템 등급 분류 기준#

정 의 • 행정기관 및 공공기관은 보유한 정보시스템을 중요도에 따라 등급을 분류하고, 등급별로 요구되는 재해복구목표 수준(RTO)을 차등 적용해야 한다는 고시 규정

등급정의특징
1등급중단 시 국가안전보장, 국민의 생명·재산 등에 직접적 영향을 미치는 시스템재난관리, 국방, 치안 등 핵심 시스템
2등급중단 시 업무의 축소·중단 등 심각한 영향이 발생하는 시스템대국민 서비스, 대민 행정업무 시스템
3등급중단 시 일시적 업무 지장이 발생하나 심각한 영향은 없는 시스템내부 행정지원, 정보제공 시스템
[등급 판정 절차]
① 정보시스템 목록화
② 업무 영향도 평가 (BIA 유사 개념 적용)
③ 등급 판정 기준(중요도·영향범위·복구시급성) 적용
④ 기관 정보보호책임자(CISO) 승인
⑤ 등급별 관리대장 등록 및 정기 재평가

2. 등급별 재해복구시스템(DRS) 구축 기준#

시스템 등급목표 RTO요구 DR 체계 수준
1등급4시간 이내Mirror Site 수준(실시간 미러링, 즉시 전환 체계)
2등급24시간 이내Hot Site 또는 Warm Site 수준(신속 복구 대응체계)
3등급그 밖에 각급 기관장이 정하는 정도Cold Site 또는 백업 데이터 보관 수준
[등급-RTO-DRS 매핑 다이어그램]
1등급 ──► RTO 4h  ──► Mirror Site  (실시간 이중화)
2등급 ──► RTO 24h ──► Hot/Warm Site (신속 대응)
3등급 ──► RTO 자율 ──► Cold Site/백업 (최소 보존)
  • 고시는 재해복구 대책본부 구성, 복구 절차서 작성, 정기 훈련(연 1회 이상) 의무화 등 절차적 요구사항도 함께 규정한다.

3. 재해복구체계 운영 및 점검 요구사항#

요구사항세부 내용
재해복구계획 수립시스템 등급별 RTO 목표에 부합하는 복구절차서 작성 및 갱신
이원화 원칙주센터와 재해복구센터 간 최소 이격거리 확보(동시 피해 방지)
정기 훈련연 1회 이상 모의훈련 실시 및 결과보고서 제출
점검·평가행정안전부 등 소관 부처의 정보시스템 안정성 점검 대상 포함
예산 반영등급에 따른 DR 구축·운영 예산의 중기재정계획 반영
  • 공공기관은 매년 정보시스템 등급 재평가를 통해 신규/변경 시스템을 등급 체계에 반영해야 하며, 이는 예산 편성과 직결된다. “끝”

실무 제언#

민간 DRS 이론과 공공 고시 기준의 정합성 확보

  • 챌린지: 민간 기업은 BIA 기반 자율적 RTO/RPO를 설정하지만, 공공기관은 법정 등급별 최소 RTO를 반드시 준수해야 하므로 실제 업무 특성과 법정 기준이 상충하는 경우가 있다.
  • 제언: 등급 판정 시 단순 법정 요건 충족을 넘어, 실제 업무 영향분석(BIA)을 병행 수행하여 법정 기준보다 더 엄격한 목표가 필요한 시스템은 상향 조정하는 리스크 기반 접근을 적용해야 한다.

소규모 공공기관의 DR 예산 제약

  • 챌린지: 지자체·산하기관 등 예산이 제한적인 조직은 1~2등급 시스템에 요구되는 Mirror/Hot Site 구축이 재정적으로 부담이 크다.
  • 제언: 행정안전부의 공동 재해복구센터(정부통합전산센터 DR 서비스) 활용이나 클라우드 기반 DRaaS를 통해 초기 투자비 없이 등급별 RTO 요건을 충족하는 방안을 검토해야 한다.

정기 훈련의 실효성 저하

  • 챌린지: 형식적인 훈련보고서 제출에 그쳐 실제 재해 시 복구절차가 작동하지 않는 사례가 발생한다.
  • 제언: 훈련 시 실제 Failover를 수행하는 실전형 모의훈련을 도입하고, 훈련 결과에서 발견된 미비점을 다음 연도 예산·계획에 의무적으로 반영하는 환류 체계를 구축해야 한다.