산업제어시스템(ICS)과 IT 환경의 통합이 가속화되면서 OT(Operational Technology) 보안의 중요성이 높아지고 있다. ICS 보안의 참조 모델인 파듀(Purdue) 모델에 대해 다음 물음에 답하시오.
가. 파듀 모델의 개요 및 계층 구조
나. 파듀 모델의 보안 위협과 대응 방안
다. IT·OT 통합 환경의 보안 고려사항
출제 정보#
| 항목 | 내용 |
|---|
| 토픽(대) | 최신 보안 기술 |
| 토픽(소) | 파듀(Purdue) 모델 |
| 출제 | 125회 |
| 유형 | 관리 |
| 번호 | 4 |
1. 파듀(Purdue) 모델 개요#
정 의 • ICS(산업제어시스템) 환경의 네트워크 계층을 6단계로 구분하여 IT·OT 영역의 보안 경계를 정의한 참조 모델
- 출처: Purdue University + ISA-95 표준 → ICS 보안 표준(NIST SP 800-82, ISA/IEC 62443)의 기반
2. 파듀 모델 계층 구조#
Level 5: Enterprise Zone (기업 IT 네트워크)
↑↓ [DMZ - 방화벽]
Level 4: Site Business Planning & Logistics (ERP, MES)
↑↓ [방화벽]
Level 3: Site Manufacturing Operations & Control (MES, 히스토리안)
↑↓ [방화벽 / 단방향 게이트웨이]
Level 2: Area Supervisory Control (SCADA, HMI)
Level 1: Basic Control (PLC, RTU, DCS)
Level 0: Physical Process (센서, 액추에이터, 물리적 장비)
| 계층 | 구성 | 보안 목표 |
|---|
| L5 기업망 | IT 네트워크, 인터넷 | 외부 위협 차단 |
| L4 사업 계획 | ERP, MES | IT 서비스 보안 |
| L3 운영 제어 | 제조 운영 시스템 | IT/OT 경계 보안 |
| L2 감시 제어 | SCADA, HMI | OT 시스템 가용성 |
| L1 기본 제어 | PLC, RTU | 제어 명령 무결성 |
| L0 물리 공정 | 센서, 액추에이터 | 물리적 안전 |
3. 보안 위협과 대응 방안#
| 위협 | 사례 | 대응 |
|---|
| 외부 침투 | L5→L4 APT 공격 (Stuxnet, TRITON) | DMZ 구축, 산업용 방화벽 |
| 측면 이동 | IT→OT 내부 전파 | 계층 간 방화벽, 망분리 |
| USB 매개 감염 | OT 망 USB 악성코드 유입 | USB 접속 통제, 화이트리스팅 |
| 레거시 취약점 | 패치 불가 PLC/SCADA | 가상 패치(IPS), 네트워크 격리 |
| 물리 공격 | 물리적 장비 훼손 | CCTV, 출입 통제, 물리 보안 |
4. IT·OT 통합 환경 보안 고려사항#
| 고려사항 | 내용 |
|---|
| 가용성 최우선 | OT는 CIA 중 Availability 최우선 (공정 중단 = 인명 피해 가능) |
| 실시간 요구사항 | 보안 솔루션이 OT 실시간 제어 지연을 유발하지 않아야 함 |
| 레거시 호환 | PLC·RTU는 수명 15~30년, 신규 보안 에이전트 설치 불가 → 네트워크 레벨 보호 |
| OT 전용 보안 | IT 보안 솔루션을 OT에 그대로 적용 금지 (Claroty, Dragos 등 OT 전용 솔루션) |
| ISA/IEC 62443 | OT 보안 국제 표준 준수 |
- 파듀 모델은 OT/ICS 환경을 Level 0~4로 계층화하여 IT-OT 네트워크 간 DMZ 설치와 단방향 데이터 다이오드로 횡적 이동을 차단하는 ICS 보안 참조 아키텍처로, ISA/IEC 62443과 함께 산업제어시스템 보안 설계의 국제 표준 기반임. “끝”
실무 제언#
스마트 팩토리 전환 시 파듀 모델 적용
- 챌린지: 스마트 팩토리 구축 시 공정 데이터를 클라우드(L5)로 전송하면서 기존 파듀 모델의 계층 경계가 붕괴되고 OT 시스템이 인터넷에 직간접 노출된다.
- 제언: L3-L4 경계에 단방향 데이터 다이오드(Data Diode)를 설치하여 공정 데이터는 IT 방향으로만 전송하고, OT 영역에 Dragos/Claroty 같은 ICS 전용 가시성 솔루션을 배치하여 제어망 이상 패턴을 탐지하는 OT-IT 통합 보안 아키텍처를 구현해야 한다.